Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge
|
19.06.2007, 13:47
Beitrag #2
|
|||
|
|||
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge
Hallo Frederik!
Wenn du die von uns mitgelieferte Bibliothek nutzt erreichst du die Aktivierung des Ports mit folgendem Befehl: setDigitalOut(9); Um den Port wieder auf 0 Volt zu setzen nutze den Befehl: clearDigitalOut(9); Sollte das immer noch nicht funktionieren, poste doch bitte mal dein Programm. Dann kann ich da vielleicht mehr sehen. Grüße Thomas |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - Frederik.Ebert - 16.06.2007, 21:39
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - thomas - 19.06.2007 13:47
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - Frederik.Ebert - 06.07.2007, 16:40
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - Manfred - 06.07.2007, 21:03
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - Frederik.Ebert - 07.07.2007, 08:28
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - Manfred - 09.07.2007, 07:04
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - Frederik.Ebert - 09.07.2007, 14:24
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - thomas - 10.07.2007, 17:00
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - Manfred - 11.07.2007, 11:06
RE: Fragen zur Antsteuerung der Ausgänge - Frederik.Ebert - 14.07.2007, 10:15
|